Diskusi ngeunaan pilihan jinis pompa nyeuseup ganda

Dina seleksi pompa cai, upami seleksi henteu leres, biaya tiasa tinggi atanapi kinerja pompa anu saleresna henteu nyumponan kabutuhan situs. Ayeuna masihan conto pikeun ngagambarkeun sababaraha prinsip anu pompa cai perlu nuturkeun.

Pilihan pompa nyeuseup ganda kedah nengetan titik-titik ieu:

1. Laju:

Laju normal ditangtukeun dumasar kana sarat anu dipasihkeun ku palanggan. Nu handap laju pompa sarua, laju aliran pakait jeung angkat bakal ngurangan. Nalika milih modél, perlu mertimbangkeun henteu ngan ukur kinerja ékonomi, tapi ogé kaayaan situs, sapertos: viskositas sedeng, résistansi ngagem, kamampuan timer priming, faktor geter, jsb.

2. Penetapan NPSH:

NPSH tiasa ditangtukeun dumasar kana nilai anu dipasihkeun ku palanggan, atanapi dumasar kana kaayaan inlet pompa, suhu sedeng sareng tekanan atmosfir dina situs:

Itungan jangkungna pamasangan pompa cai (algoritma saderhana: numutkeun tekanan atmosfir standar sareng cai suhu normal) nyaéta kieu:

pompa cai

Di antarana: hg-jangkungna pamasangan geometri (nilai positip nyaéta nyeuseup, nilai négatip nyaéta aliran balik);

- Sirah cai tekanan atmosfir di situs pamasangan (diitung salaku 10,33m dina tekanan atmosfir standar sareng cai herang);

hc-nyeuseup leungitna hidrolik; (upami pipa inlet pondok sareng teu rumit, biasana diitung 0,5m)

- sirah tekanan vaporization; (cai herang dina suhu kamar diitung salaku 0,24m)

- NPSH anu diidinan; (Pikeun mastikeun kasalametan, ngitung nurutkeun NPSHr × 1.2, NPSHr tingali katalog)

Contona, NPSH NPSHr=4m: Lajeng: hg=10.33-0.5-0.24-(4×1.2)=4.79 m (hasil pakampungan mangrupa nilai positif, hartina bisa nyedot nepi ka ≤4.79m, nyaeta. , tingkat inlet cai tiasa di impeller Dina 4.79m handap garis tengah, lamun dina tekanan négatip, éta kudu dituang deui, sarta nilai tuang deui kudu leuwih gede ti nilai diitung, nyaeta, cai; tingkat inlet tiasa luhureun nilai diitung luhureun garis puseur impeller).

Di luhur diitung dina kaayaan suhu normal, cai jernih sareng luhurna normal. Upami suhu, dénsitas sareng luhurna médium henteu normal, pikeun ngahindarkeun cavitation sareng masalah sanésna anu mangaruhan operasi normal set pompa, nilai anu saluyu kedah dipilih sareng digantikeun kana rumus itungan. Diantarana, suhu sareng dénsitas médium diitung dumasar kana nilai anu aya dina "Tekanan Penguapan sareng Kapadetan Cai dina Suhu Béda", sareng jangkungna diitung dumasar kana nilai anu aya dina "Altitude and Atmospheric Pressure of Major Cities in nagara". NPSH séjén anu diidinan nyaéta pikeun mastikeun kasalametan, nurutkeun NPSHr × 1,4 (nilai ieu sahenteuna 1,4).

3. Nalika tekanan inlet tina pompa konvensional nyaéta ≤0.2MPa, nalika tekanan inlet + sirah × 1.5 kali ≤ tekanan tekanan, pilih nurutkeun bahan konvensional;

tekanan inlet + sirah × 1,5 kali > tekanan suprési, bahan baku nu minuhan sarat kudu dipake; lamun tekanan inlet teuing tinggi atawa tekanan test teuing tinggi, jsb nu teu minuhan sarat, mangga pastikeun kalawan téhnologi pikeun ngaganti bahan atawa ngalereskeun kapang jeung ningkatkeun ketebalan témbok;

4.Model segel mékanis pompa konvensional nyaéta: runtuyan M7N, M74 na M37G-G92, nu hiji ngagunakeun gumantung kana desain pompa, bahan segel mékanis konvensional: teuas / lemes (tungsten carbide / grafit); lamun tekanan inlet nyaeta ≥0.8MPa, A segel mékanis saimbang kudu dipilih;

5. Disarankeun yén suhu sedeng tina pompa nyeuseup ganda teu kudu ngaleuwihan 120 ° C. Nalika 100 ° C ≤ hawa sedeng ≤ 120 ° C, pompa konvensional perlu repaired: Rongga sealing jeung bagian bearing kudu dilengkepan cai cooling luar rohangan cooling; kabéh O-cingcin tina pompa dijieunna tina Duanana pamakéan: karét fluorine (kaasup segel mesin).

ngompa
ngompa1
ngompa-2

waktos pos: May-10-2023