Wenn bei der Auswahl von Wasserpumpen die Auswahl falsch ist, können die Kosten hoch sein oder die tatsächliche Leistung der Pumpe entspricht möglicherweise nicht den Anforderungen des Standorts. Geben Sie nun ein Beispiel, um einige Prinzipien zu veranschaulichen, denen die Wasserpumpe folgen muss.
Bei der Auswahl einer Doppelsaugpumpe sollten folgende Punkte beachtet werden:
1. Geschwindigkeit:
Die Normalgeschwindigkeit richtet sich nach den Vorgaben des Kunden. Je niedriger die Drehzahl derselben Pumpe ist, desto geringer sind die entsprechende Fördermenge und der Hub. Bei der Auswahl eines Modells müssen nicht nur die wirtschaftliche Leistung, sondern auch die Standortbedingungen berücksichtigt werden, wie z. B. Viskosität des Mediums, Verschleißfestigkeit, Selbstansaugfähigkeit, Vibrationsfaktoren usw.
2. Bestimmung des NPSH:
Der NPSH kann nach dem vom Kunden angegebenen Wert oder nach den Eintrittsbedingungen der Pumpe, der Mediumstemperatur und dem Atmosphärendruck vor Ort ermittelt werden:
Die Berechnung der Installationshöhe der Wasserpumpe (einfacher Algorithmus: gemäß Standard-Atmosphärendruck und normaler Wassertemperatur) erfolgt wie folgt:
Darunter: hg – geometrische Installationshöhe (positiver Wert bedeutet Ansaugen, negativer Wert bedeutet Rückfluss);
– Wasserdruckhöhe bei atmosphärischem Druck am Installationsort (berechnet als 10,33 m bei normalem atmosphärischem Druck und klarem Wasser);
hc – hydraulischer Saugverlust; (Wenn die Zulaufleitung kurz und unkompliziert ist, wird sie normalerweise mit 0,5 m berechnet)
—Verdampfungsdruckhöhe; (Klares Wasser bei Raumtemperatur wird mit 0,24 m berechnet)
— Zulässiger NPSH; (Um die Sicherheit zu gewährleisten, berechnen Sie nach NPSHr×1,2, NPSHr siehe Katalog)
Beispiel: NPSH NPSHr=4m: Dann: hg=10,33-0,5-0,24-(4×1,2)=4,79 m (das Setzungsergebnis ist ein positiver Wert, das heißt, es kann bis zu ≤4,79 m angesaugt werden , der Wassereinlasspegel kann im Laufrad innerhalb von 4,79 m unter der Mittellinie liegen, wenn es unter Unterdruck steht, muss es zurückgeschüttet werden, und der Wert von zurück Das Gießen muss größer als der berechnete Wert sein, d. h. der Wassereinlasspegel kann über dem berechneten Wert über der Mittellinie des Laufrads liegen.
Das Obige wurde unter der Bedingung normaler Temperatur, klarem Wasser und normaler Höhe berechnet. Wenn Temperatur, Dichte und Höhe des Mediums anormal sind, sollten die entsprechenden Werte ausgewählt und in die Berechnungsformel eingesetzt werden, um Kavitation und andere Probleme zu vermeiden, die den normalen Betrieb des Pumpenaggregats beeinträchtigen. Darunter werden die Temperatur und die Dichte des Mediums gemäß den entsprechenden Werten in „Verdampfungsdruck und Dichte von Wasser bei verschiedenen Temperaturen“ berechnet, und die Höhe wird gemäß den entsprechenden Werten in „Höhe und Atmosphärendruck von Großstädten in“ berechnet das Land". Ein weiterer zulässiger NPSH zur Gewährleistung der Sicherheit beträgt NPSHr×1,4 (dieser Wert beträgt mindestens 1,4).
3. Wenn der Einlassdruck der herkömmlichen Pumpe ≤ 0,2 MPa beträgt und der Einlassdruck + Förderhöhe × 1,5-mal ≤ der Druckdruck ist, wählen Sie entsprechend dem herkömmlichen Material aus;
Eingangsdruck + Förderhöhe × 1,5-fach > Unterdrückungsdruck, es sollten die Standardmaterialien verwendet werden, die den Anforderungen entsprechen; Wenn der Eingangsdruck zu hoch ist oder der Prüfdruck zu hoch ist usw., die nicht den Anforderungen entsprechen, bestätigen Sie bitte mit der Technologie, das Material zu ersetzen oder die Form zu reparieren und die Wandstärke zu erhöhen;
4. Konventionelle Pumpen-Gleitringdichtungsmodelle sind: Serien M7N, M74 und M37G-G92, welche zu verwenden ist, hängt vom Pumpendesign ab, herkömmliches Gleitringdichtungsmaterial: hart/weich (Wolframkarbid/Graphit); Wenn der Eingangsdruck ≥0,8 MPa beträgt, muss eine ausgeglichene Gleitringdichtung ausgewählt werden.
5. Es wird empfohlen, dass die Mediumstemperatur der Doppelsaugpumpe 120 °C nicht überschreitet. Wenn 100 °C ≤ Mediumstemperatur ≤ 120 °C, muss die herkömmliche Pumpe repariert werden: Der Dichtungshohlraum und das Lagerteil müssen mit Kühlwasser außerhalb des Kühlhohlraums ausgestattet sein; Alle O-Ringe der Pumpe bestehen aus Fluorkautschuk (einschließlich Maschinendichtung).