Ved valget af vandpumper, hvis valget er forkert, kan omkostningerne være høje, eller pumpens faktiske ydeevne opfylder muligvis ikke stedets behov. Giv nu et eksempel for at illustrere nogle principper, som vandpumpen skal følge.
Ved valg af dobbelt sugepumpe skal man være opmærksom på følgende punkter:
1. Hastighed:
Den normale hastighed bestemmes efter kundens givne krav. Jo lavere hastighed den samme pumpe har, vil den tilsvarende flowhastighed og løft falde. Når du vælger en model, er det nødvendigt at overveje ikke kun den økonomiske ydeevne, men også stedets forhold, såsom: mediets viskositet, slidstyrke, selvansugende evne, vibrationsfaktorer osv.
2. Bestemmelse af NPSH:
NPSH kan bestemmes i henhold til værdien givet af kunden, eller i henhold til pumpens indløbsbetingelser, mediumtemperatur og on-site atmosfærisk tryk:
Beregningen af vandpumpens installationshøjde (simpel algoritme: i henhold til standard atmosfærisk tryk og normal temperatur vand) er som følger:
Blandt dem: hg—geometrisk installationshøjde (positiv værdi er sug op, negativ værdi er omvendt flow);
— Atmosfærisk tryk vandhøjde på installationsstedet (beregnet som 10,33 m under standard atmosfærisk tryk og klart vand);
hc—sug hydraulisk tab; (hvis indløbsrørledningen er kort og ukompliceret, beregnes den normalt som 0,5 m)
—Fordampningstrykhoved; (klart vand ved stuetemperatur er beregnet til 0,24m)
— Tilladt NPSH; (for at sikre sikkerheden, beregn i henhold til NPSHr×1.2, NPSHr se katalog)
For eksempel, NPSH NPSHr=4m: Så: hg=10,33-0,5-0,24-(4×1,2)=4,79 m (afregningsresultatet er en positiv værdi, det betyder at det kan suge op til ≤4,79m, dvs. , kan vandindløbsniveauet være i pumpehjulet Inden for 4,79 m under centerlinjen, hvis det er under undertryk, skal det hældes tilbage, og værdien af tilbagehældning skal være større end den beregnede værdi, det vil sige vandet; indløbsniveauet kan være over den beregnede værdi over løbehjulets midterlinje).
Ovenstående er beregnet under betingelse af normal temperatur, klart vand og normal højde. Hvis temperaturen, densiteten og højden af mediet er unormale, for at undgå kavitation og andre problemer, der påvirker pumpesættets normale drift, skal de tilsvarende værdier vælges og erstattes med formlen til beregning. Blandt dem er mediets temperatur og densitet beregnet i henhold til de tilsvarende værdier i "Fordampningstryk og densitet af vand ved forskellige temperaturer", og højden beregnes efter de tilsvarende værdier i "Højde og atmosfærisk tryk i større byer i landet". En anden tilladt NPSH er at sikre sikkerheden ifølge NPSHr×1,4 (denne værdi er mindst 1,4).
3. Når indgangstrykket for den konventionelle pumpe er ≤0,2 MPa, når indgangstrykket + hovedet × 1,5 gange ≤ tryktrykket, vælg i henhold til det konventionelle materiale;
Indløbstryk + hoved × 1,5 gange > undertrykkelsestryk, de standardmaterialer, der opfylder kravene, skal bruges; hvis indgangstrykket er for højt eller testtrykket er for højt osv., der ikke opfylder kravene, bedes du bekræfte med teknologien for at udskifte materialet eller reparere formen og øge vægtykkelsen;
4. Konventionelle pumpe mekaniske tætningsmodeller er: M7N, M74 og M37G-G92 serier, hvilken man skal bruge afhænger af pumpens design, konventionelt mekanisk tætningsmateriale: hårdt/blødt (wolframcarbid/grafit); når indgangstrykket er ≥0,8 MPa, skal der vælges en afbalanceret mekanisk tætning;
5. Det anbefales, at mediumtemperaturen på dobbeltsugepumpen ikke overstiger 120°C. Når 100°C ≤ middeltemperatur ≤ 120°C, skal den konventionelle pumpe repareres: tætningshulrummet og lejedelen skal være udstyret med kølevand uden for kølehulrummet; alle pumpens O-ringe er lavet af Begge brug: fluorgummi (inklusive maskintætning).
Indlægstid: 10. maj 2023